求解;怎样用宏指令把威纶屏内年,月,日传送到松下PLC(DT100,DT101,DT102)中
上一主题
下一主题
陈新宇
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
63 个
工控威望:
190 点
下载积分:
7408 分
在线时间: 167(小时)
注册时间:
2011-10-09
最后登录:
2024-10-18
查看陈新宇的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-27 18:24
全看
|
小
中
大
求解;怎样用宏指令把威纶屏内年,月,日传送到松下PLC(DT100,DT101,DT102)中
分享
fsjnzhy
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1129 个
工控威望:
2294 点
下载积分:
109010 分
在线时间: 1309(小时)
注册时间:
2011-12-15
最后登录:
2022-09-28
查看fsjnzhy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-07 10:58
全看
|
小
中
大
macro_command main()
short data[8]
GetData(data[0], "Local HMI", LW, 9017, 6) //读取秒、分、时、日、月、年
SetData(data[0], "Panasonic FP ", DT, 100, 6)
end macro_command
在设置触发条件或者通过菜单:元件-PLC控制-新增-控制类型里选择“执行宏指令”,触发地址里选择触发执行宏指令的条件