200的 PLC 224XP,连接 CP243-1 以太网扩展模块,想要通过网线连接以太网模块和编程电脑,编程和在线监控。

先用编程电缆连接 PLC和编程电脑,通过以太网配置向导,设连接为服务器连接,
设 以太网模块 IP地址为:192.168.0.1  , 勾上接受所有通讯请求选项, 其它设置都为默认值,将程序下载到 PLC。

断掉 PLC的电源,拔掉编程电缆,用网线连接以太网模块和电脑网口,给 PLC重新上电,并将PLC 打到运行模式,在电脑上 ping 192.168..0.1   ,这个 IP,怎么也拼不通,折腾2天了,还是没解决,确定网线没问题,试着在以太网配置向导里面,将连接设为客户机连接,也不行,是在没辙了,请教下各位师傅,我该怎么做呢?先谢谢了!
danwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 89 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 292(小时)
注册时间: 2013-05-22
最后登录: 2024-07-20
查看danwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-27 10:54
程序里好像要调用模块初始化,然后观看调用子程序错误代码,检查问题所在