楼主  发表于: 2014-09-26 11:02
各位帮忙给个解答,我们公司办公楼楼层总开关用的是四极漏电开关,最近因为些小故障经常跳闸,能不能换成空开,换四极好,还是三极好,如不能换另需什么方法解决。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3015(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-30
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-26 11:09
可以总开关换成空开,分开关换成带漏电保护功能的开关就行了。
或者总开关继续用带漏电保护功能的开关,但漏电保护值调整的要大于后级的漏电动作保护值就行了。