菜鸟求答5252
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 146 点
下载积分: 3211 分
在线时间: 55(小时)
注册时间: 2013-08-12
最后登录: 2021-12-28
查看菜鸟求答5252的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-26 11:02
各位帮忙给个解答,我们公司办公楼楼层总开关用的是四极漏电开关,最近因为些小故障经常跳闸,能不能换成空开,换四极好,还是三极好,如不能换另需什么方法解决。
hemuqing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 20 个
工控威望: 107 点
下载积分: 1044 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2014-09-27
最后登录: 2015-08-22
查看hemuqing的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-27 22:17
总开可以换3级空开,房间用漏保。