楼主  发表于: 2014-09-26 11:02
各位帮忙给个解答,我们公司办公楼楼层总开关用的是四极漏电开关,最近因为些小故障经常跳闸,能不能换成空开,换四极好,还是三极好,如不能换另需什么方法解决。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 934 分
在线时间: 180(小时)
注册时间: 2008-04-25
最后登录: 2024-11-10
查看mfjsx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-27 09:12
请确认一下,你的开关跳闸是,过负荷跳闸,还是漏电跳闸。
过负荷跳闸电流再选大一点的型号。
漏电跳闸,看一下现在漏电电流是多少,如果是30mA ,/建议你交换为100mA的。