各位帮忙给个解答,我们公司办公楼楼层总开关用的是四极漏电开关,最近因为些小故障经常跳闸,能不能换成空开,换四极好,还是三极好,如不能换另需什么方法解决。
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-28 11:37
总开关用3相断路器;零线直接;厨房间;电热水器;电开水箱等等必须用漏电保护器;如果总开关用漏电保护器的话;特别是有很多办公室的话;线路林林总总;漏电保护器很容易动作的;有些事理论上可以;但是实际中确实行不通的;
楼主留言:
请教,安全与稳定综合考虑使用3极好还是4极好。从动力柜看是三相五线制,配电室变压器端没看,感觉是TN-S.      像你所说办公室线路林林总总,四极漏电很容易动作,想更换,给个具体的建议。    先谢谢啦。
真诚到永远
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 5537 点
下载积分: 13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间: 2011-07-09
最后登录: 2022-02-27
查看1054550600的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-29 18:48
一般电流达到100a以上都是三相4线进去的;我个人认为零线特别重要;一旦在总开关处断零;几乎所有的电器要报废;开关断相不要紧;如果一旦零的那相断了;完了;漏电检查非常麻烦的;特别是共火共零的更麻烦;每一间单独的方便;有的线质量差一点的;在混凝土里面;就是没有破皮;漏电保护器同样跳;查不出;装分路漏电保护器;