比如说下面的这条之路中: 三菱E740的1.5KW的变频器,接的电机是三相交流电机 380V  1.5KW 那么保护该之路的断路器的电流需要选择多大的?断路器上下两端的导线线径该选择多粗的?有什么规范没有?
huikong
海纳百川,天道酬勤
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 526 点
下载积分: 518 分
在线时间: 47(小时)
注册时间: 2014-09-21
最后登录: 2022-01-11
查看huikong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-25 12:09
经验1KW电机2A电流