路遇得水
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 118 点
下载积分: 598 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 2014-06-08
最后登录: 2014-10-30
查看路遇得水的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-25 10:56
比如说下面的这条之路中: 三菱E740的1.5KW的变频器,接的电机是三相交流电机 380V  1.5KW 那么保护该之路的断路器的电流需要选择多大的?断路器上下两端的导线线径该选择多粗的?有什么规范没有?
danguliuxin
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 201 个
工控威望: 800 点
下载积分: 6329 分
在线时间: 247(小时)
注册时间: 2012-12-02
最后登录: 2023-08-16
查看danguliuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-25 12:04
我一般用1.5的线,断路器用16安的