a475100193
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2009-12-13
最后登录: 2022-06-30
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-24 19:28
电柜与伺服电机距离超过20米,结果伺服驱动器只能放在伺服电机20以内。但驱动器与PLC距离又超过10米,我做的是用脉冲控制伺服移动距离的。这个脉冲太远了……。,说明书上说输入配线不能超过3米——,好纠结地说……。要用通讯的吗?
jiunnyih
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 166 点
下载积分: 1700 分
在线时间: 111(小时)
注册时间: 2013-05-10
最后登录: 2024-11-08
查看jiunnyih的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-25 03:08
控制器與驅動器可同在箱內,馬達回授線採購長距離連線接法