一个电机,正反转控制。工作过程:启动正转30秒,停止10秒,反转30秒,停止10秒,在正转30秒。。。。。。往复运行。不用PLC控制,用时间继电器来做,如何设计电路图。
分享
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
435 个
工控威望:
7091 点
下载积分:
19654 分
在线时间: 478(小时)
注册时间:
2014-09-07
最后登录:
2024-07-05
查看fengrunsheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-25 11:31
全看
|
小
中
大
图片:
刚画的草图
SB1正转启动, SB2反转启动.
KT1和KT2是30s延时.
KT3和KT4是10s延时.
分享