用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
健康
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
KEYENCF基恩士数字控制器 JC-500 荷重显示器
上一主题
下一主题
liulungao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
229 点
下载积分:
8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-04-10
最后登录:
2019-05-13
查看liulungao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-23 19:26
全看
|
小
中
大
那位大神用过 这种数字控制器 JC-500 , 我的生产线有一个出现 “负值数字” 报警 。求解决!!急!
分享
liulungao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
229 点
下载积分:
8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-04-10
最后登录:
2019-05-13
查看liulungao的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-23 21:07
全看
|
小
中
大
原先是运行正常好的, 我没有关电 直接把扭矩传感器线接另外一台JC-500 试了一下, 再按原线接回去, 运行时测量结果为负值数字。 我就想不明白了??
分享
liulungao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
229 点
下载积分:
8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-04-10
最后登录:
2019-05-13
查看liulungao的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-09-24 17:57
全看
|
小
中
大
模似量的线接反了, 今天弄好了,
分享
liulungao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
127 个
工控威望:
229 点
下载积分:
8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间:
2010-04-10
最后登录:
2019-05-13
查看liulungao的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2014-09-24 18:02
全看
|
小
中
大
A + 、C - 是电压 B+ 、D- 是模似量电压反馈
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
KEYENCF基恩士数字控制器 JC-500 荷重显示器
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问