liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-23 19:26
那位大神用过 这种数字控制器 JC-500   , 我的生产线有一个出现  “负值数字”   报警 。求解决!!急!
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 21:07
原先是运行正常好的,   我没有关电 直接把扭矩传感器线接另外一台JC-500 试了一下,  再按原线接回去,  运行时测量结果为负值数字。  我就想不明白了??
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-24 17:57
模似量的线接反了, 今天弄好了,
liulungao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2010-04-10
最后登录: 2019-05-13
查看liulungao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-24 18:02
A  + 、C -  是电压      B+  、D-  是模似量电压反馈