检测的要求是:

首先我对传感器我设定一个距离,
工作时,
当光电开关检测到物体的距离比设定值偏大时,第一根线给一个开关信号。第二根线和第三根线不给信号。

当光电开关检测到物体的距离等于设定距离时,第二根线给一个开关信号。第一根线和第三根线不给信号。

当光电开关检测到物体的距离小于设定距离时,第三根线给一个开关信号。第一根线和第二根线不给信号。

传感器检测的距离50~250mm可调。检测的距离误差不大于1mm,也就是+-0.5mm。检测的物体是金属,不是抛光的面,需要斜着照射,角度大概在20度左右。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3238 个
工控威望: 7903 点
下载积分: 2362 分
在线时间: 12622(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-11-23
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 15:50
引用
引用第3楼乌龟船长于2014-09-23 15:48发表的  :
我用过的是sick激光测距,挂dnet网络,有反射板。

你这种的少见

SICK的贵得要命,少说也要几千吧
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756