楼主  发表于: 2014-09-23 13:48
DABS X22 Y5 D8340
我用的是三菱J3-70A伺服器,
上面指令中,Y5是合伺服开启接CN1的15号脚,按理解伺服要读取地址,先要将SON开启,那么再之前是不是需要先将Y5置ON

可是我有管是否先置ON,ABS读取都不成功,指令执行头两秒钟Y5,Y6,亮起,Y7闪烁,两秒后一起熄灭了,D8340的值很快变化然后在1431666551停止,
结果是读取不成功,超时报警,

请问是什么原因
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 13:59
FX-3U-80MT,内置定位功能Y0输出脉冲,Y4输出方向
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-23 17:23
反复检查过接线和设置,也试过绝对定位,和增量定位,都不行,放大器也没有脉冲积累,

求大侠帮助,原因在哪里,
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-24 08:29
嗯,我把Y5置ON,和不置ON一个样子,

Y0不亮,在ABS读取的时候就不正常了,一直处于ABS超时报警中,AL_E5
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-24 15:53
我理解是ABS指令自动置ON SON,不用再理会

因为ABS指令单独运行时正常时,SON会接通
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-09-25 08:37
你只要运行绝对系统,ABS指令是长期执行读取的,
电镀设备自动化
liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-09-25 09:57
ABS指令还是不能正常读取
电镀设备自动化