liyongcj
电镀自动生产线程序,电控服务
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 104 个
工控威望: 345 点
下载积分: 544 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-09-12
查看liyongcj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-23 13:48
DABS X22 Y5 D8340
我用的是三菱J3-70A伺服器,
上面指令中,Y5是合伺服开启接CN1的15号脚,按理解伺服要读取地址,先要将SON开启,那么再之前是不是需要先将Y5置ON

可是我有管是否先置ON,ABS读取都不成功,指令执行头两秒钟Y5,Y6,亮起,Y7闪烁,两秒后一起熄灭了,D8340的值很快变化然后在1431666551停止,
结果是读取不成功,超时报警,

请问是什么原因
电镀设备自动化
15920589444
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2011-10-13
最后登录: 2021-08-25
查看15920589444的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 18:43
不需要手动置NO的  ABS读完自动置NO的
15920589444
级别: 略有小成
精华主题: 2 篇
发帖数量: 169 个
工控威望: 337 点
下载积分: 3328 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2011-10-13
最后登录: 2021-08-25
查看15920589444的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-23 18:45
Y0输出灯有没有闪