PID调节并非一个结果,而是一个持续的调节过程,如图所示 D150应该是一个变化的调节值,如果当他达到最大值32767时就表示设定值 与 目标值有过大的正偏差,需要急速的补加正方向的偏移量!
如果到最小值-32767就表示 有过大的负偏差,需要急速的补加负方向的偏移量!
按照楼主这种情况,绝大多数原因是PID参数没有设置正确,导致调节速度过快,一瞬间就过去了。。或者是温度传感器反馈值没有变化。
记住,PID是一个闭环控制系统。需要实际传感器参与到这个过程中。才能体现出pid调节的效果。 D150的值在0附近 有周期规律的变化才是正确的。
由于太久没有用三菱fx系列的plc 如果印象没错,之前我们的p都是几千或者几万的设,,,I是10 20 30这个样子的。。不过PID参数是针对不同的系统进行设定。所以需要自己摸索。