引用引用第3楼hafatahaha于2014-09-23 15:33发表的 :P 跟 I 一定要设置,控制方式为反向动作其他没什么了
引用引用第7楼erwin2009于2014-09-24 12:06发表的 :PID调节并非一个结果,而是一个持续的调节过程,如图所示 D150应该是一个变化的调节值,如果当他达到最大值32767时就表示设定值 与 目标值有过大的正偏差,需要急速的补加正方向的偏移量!如果到最小值-32767就表示 有过大的负偏差,需要急速的补加负方向的偏移量!按照楼主这种情况,绝大多数原因是PID参数没有设置正确,导致调节速度过快,一瞬间就过去了。。或者是温度传感器反馈值没有变化。.......