楼主  发表于: 2014-09-22 22:25
请教大家一下200PLC和WINCC通信。
我想做一个温度报警,报警值设定可以直接在WINCC设定,这个200程序怎么做。
我用比较指令的话,报警值只能在程序里写,我想直接用WINCC画面上做一个上限和下限报警值得设定。 200PLC程序怎么写。
glenxu
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 139 点
下载积分: 558 分
在线时间: 0(小时)
注册时间: 2012-10-28
最后登录: 2024-08-22
查看glenxu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-23 14:19
用V区变量做比较值,可以通过上位机修改