日前得一三菱FX2-80MR plc,因为不能解除程序密码,拔掉电池放了几天,后装回电池开机,PROG.E指示灯闪烁,写入程序提示“起始范围设置错误”。
读出PLC信息,内存容量等参数错乱,清除内存数据后依旧这样。请问能修复吗?该咋弄呢?
写入程序提示“起始范围设置错误”。
起始范围设置错误
内存容量等参数错乱,清除内存数据后依旧这样
内存容量等参数错乱
设置完后提示不能超过2字符
分享
lijinniu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
623 个
工控威望:
3669 点
下载积分:
29981 分
在线时间: 1407(小时)
注册时间:
2007-08-17
最后登录:
2024-06-11
查看lijinniu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-24 08:03
全看
|
小
中
大
这个是因为原来PLC和现在软件上的参数对不上。所以你在下载的时候选一下参数选项就可以了。