大家好 目前在学习 C24 485通讯,根据手册的OUTPUT命令,按手册上写了一模一样的程序,通讯目标位在线PH计,结果在PLC运行时提示 操作错误,错误行为OUTPUT命令行,不知道问题出在哪里 请帮忙看下。
厂家提供通讯协议如下 MODBUS协议 波特率固定 9600 ,命令格式为 地址+功能码+起始地址+数据个数+CRC校验 数据为 ADDR+0X03+0X00+0X0006+CRC16 ;字节为 1+1+2+2+2
分享
nan5267
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
108 点
下载积分:
652 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2014-08-27
最后登录:
2020-05-08
查看nan5267的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-23 07:30
全看
|
小
中
大
基板是Q312 0号插口,起始I/O是 x0/y0
分享
nan5267
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
108 点
下载积分:
652 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2014-08-27
最后登录:
2020-05-08
查看nan5267的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2014-09-23 08:48
全看
|
小
中
大
问题解决了 我把地址搞错了 D3应该是D2就可以了