用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
485通讯问题
上一主题
下一主题
nan5267
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
108 点
下载积分:
652 分
在线时间: 23(小时)
注册时间:
2014-08-27
最后登录:
2020-05-08
查看nan5267的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-22 16:31
全看
|
小
中
大
图片:
大家好 目前在学习 C24 485通讯,根据手册的OUTPUT命令,按手册上写了一模一样的程序,通讯目标位在线PH计,结果在PLC运行时提示 操作错误,错误行为OUTPUT命令行,不知道问题出在哪里 请帮忙看下。
厂家提供通讯协议如下 MODBUS协议 波特率固定 9600 ,命令格式为 地址+功能码+起始地址+数据个数+CRC校验 数据为 ADDR+0X03+0X00+0X0006+CRC16 ;字节为 1+1+2+2+2
分享
fredxia
请多关照!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
166 个
工控威望:
288 点
下载积分:
21594 分
在线时间: 96(小时)
注册时间:
2012-04-05
最后登录:
2024-09-11
查看fredxia的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-23 10:52
全看
|
小
中
大
学习了!
请多关照!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
485通讯问题
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问