liu1980
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 367 个
工控威望: 577 点
下载积分: 1013 分
在线时间: 985(小时)
注册时间: 2010-08-11
最后登录: 2024-10-21
查看liu1980的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-22 16:14
图片:
图片:
图片:
故障现象:POWER、RUN灯亮,64个I/O点指示灯全部亮。
首先,连接上编程电缆,使用编程软件,点击“诊断”—“PLC诊断”,提示为:I/O配置错误。
拆机,发现I/O板集成块TD62083AFN(丝印083A)烧黑、已损坏(这个集成块完成8路继电器的驱动,共使用了4个这样的集成块,完成32路继电器驱动),焊下该集成块,再通电,故障不变,用手摸2个I/O控制集成块CG46842-107,烫手严重,断电,测量I/O板5V供电的正向电阻,10欧,正常为1K左右,拆下其中一个I/O控制集成块CG46842-107,测量I/O板5V供电的正向电阻,恢复到15欧,但还不正常,再拆下另一个I/O控制集成块CG46842-107,测量I/O板5V供电的正向电阻,1K,恢复正常,判断为2个I/O控制集成块都损坏,更换以上3个集成块,再通电测试,除3个输入点X6、X7、X13异常外,其余I/O点都恢复正常,3个故障输入点的现象:X6输入时,灯不亮,X7、X13没输入时,灯常亮。
拆下CPU板,单独测试I/O板,通电,分别输入X6、X7,测量相应的光电耦合器输入侧电压正常,输出侧电压不会变化,判断是光电耦合器损坏,更换后,恢复正常,X13使用了一个4路光电耦合器集成块PS2805-4,试直接更换,恢复正常。
总结:共计损坏3个集成块、3个光电耦合,呵呵,真搞不清楚是什么原因,造成这么严重的故障!!
[ 此帖被liu1980在2014-09-22 16:22重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(13168074633) 热心助人!
  • 下载积分:+5(guochunyi) 感谢分享!
  • 下载积分:+5(wsir123) 感谢分享!
    k2n002233
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 220 点
    下载积分: 6484 分
    在线时间: 70(小时)
    注册时间: 2013-10-16
    最后登录: 2024-12-17
    查看k2n002233的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2014-09-23 08:17
    太厉害了,高手啊