用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
富士温控仪调试遇到的问题
上一主题
下一主题
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
506 个
工控威望:
812 点
下载积分:
8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间:
2011-06-02
最后登录:
2022-02-12
查看scw威伟的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-22 11:08
全看
|
小
中
大
我在现场调试用的富士PXR9-TCY1-W-000型号的温控仪,一通电,设定值为300度,实际温度为28度,固态继电器工作电热管处于加热状态,控制模式是PID自动控制,一直加热到300的时候固态停止加热,由于温度惯性一直升到330度(我不明白的是为什么会超出这么多,既然是PID调节为什么不提前间断加热),后来等温度一直降到275度又开始加热了,后来就开始越来越稳定了,最终在300±5度上下徘徊,为什么第一次加温的时候偏差会这么大呢。加温时用过仪表自整定。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
taotaoba
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
471 点
下载积分:
7248 分
在线时间: 58(小时)
注册时间:
2014-01-08
最后登录:
2016-06-18
查看taotaoba的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-23 11:19
全看
|
小
中
大
pid参数设置不当,
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
富士温控仪调试遇到的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问