我在现场调试用的富士PXR9-TCY1-W-000型号的温控仪,一通电,设定值为300度,实际温度为28度,固态继电器工作电热管处于加热状态,控制模式是PID自动控制,一直加热到300的时候固态停止加热,由于温度惯性一直升到330度(我不明白的是为什么会超出这么多,既然是PID调节为什么不提前间断加热),后来等温度一直降到275度又开始加热了,后来就开始越来越稳定了,最终在300±5度上下徘徊,为什么第一次加温的时候偏差会这么大呢。加温时用过仪表自整定。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
hafatahaha
台达代理
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1336 个
工控威望:
1334 点
下载积分:
2535 分
在线时间: 398(小时)
注册时间:
2012-09-26
最后登录:
2019-01-19
查看hafatahaha的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-22 11:50
全看
|
小
中
大
就是字整定也不可能超这么多,加热介质是什么,空间是不是密闭,介质是有没有流动,就算最差的情况,温度也不会偏差5度吧