楼主
发表于: 2014-09-22 11:08
全看
|
小
中
大
我在现场调试用的富士PXR9-TCY1-W-000型号的温控仪,一通电,设定值为300度,实际温度为28度,固态继电器工作电热管处于加热状态,控制模式是PID自动控制,一直加热到300的时候固态停止加热,由于温度惯性一直升到330度(我不明白的是为什么会超出这么多,既然是PID调节为什么不提前间断加热),后来等温度一直降到275度又开始加热了,后来就开始越来越稳定了,最终在300±5度上下徘徊,为什么第一次加温的时候偏差会这么大呢。加温时用过仪表自整定。
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1280 个
工控威望:
6111 点
下载积分:
52686 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2025-01-03
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-23 08:21
全看
|
小
中
大
引用
引用第4楼scw威伟于2014-09-22 20:18发表的 :
没有5度的偏差怎么可能
這是可以的,這是PID控制問題。將P値放大
基本來說
P : 越大,穩定時間越長,但不易超過設定值。
越小,穩定時間越短,但容易震盪。
I : 越大,穩定時間越長,過低情形較少。
越小,快到設定值,容易過高或過低。
D : 越大,容易小幅震盪。
越小,較長時間穩定。
這只是基本控制,但會因環境或控制方式不同而有所不同。
當然也會因為設備及要求條件不同而不同。