用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
伺服指令输入配线长度
上一主题
下一主题
a475100193
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
172 个
工控威望:
353 点
下载积分:
958 分
在线时间: 63(小时)
注册时间:
2009-12-13
最后登录:
2022-06-30
查看a475100193的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-21 20:32
全看
|
小
中
大
伺服指令输入配线长度不能超过3米吗,如脉冲输入,使能……这些???
分享
mill6610
困难是弹簧,你弱它就强!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
120 个
工控威望:
436 点
下载积分:
1307 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2011-09-23
最后登录:
2024-10-30
查看mill6610的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-21 22:18
全看
|
小
中
大
不知道楼主为何考虑这个长度,好像我未从需要考虑这个长度,距离为什么放那么远呢?
伟人之所以伟大,是因为他与别人共处逆境时,别人失去了信心,他却下决心实现自己的目标。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
伺服指令输入配线长度
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问