楼主  发表于: 2014-09-21 19:53
我的电脑与FXPLC通讯,端口设置都对,就是无法通讯上,连接时显示无法通信,显示代码是0180840b。驱动程序也装好了,线是新买的,端口设定也没问题,就是不能接通,怎么解决才好。原来可以连接上的
changleo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 502 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-11-10
最后登录: 2015-10-21
查看changleo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-11-22 09:12
0180840b的錯誤是代表GX無法讀到PLC的回應,其情況如下:
1.NB到PLC間的傳輸線沒有插好.
2.NB到PLC間的傳輸線已損壞,其最有可能的是RS232_To_RS422的Converter壞掉(我自己就遇到
  過).
3.PLC的傳輸參數沒有設定好,建議你開啟你的PLC程式(使用GX),點選[OnLine]-->[Transfer Setup],若
  [Transfer Setup]反白無法點選請先將所開啟的各Monitor(監看)畫面全部關閉就可點選.在
Transfer Setup的畫面中點選Serial USB查看內容是否點在RS-232C,COM port是否選在NB連接
PLC的COM port,Transmission speed是否選在9.6Kbps.在點選PLC Module查看內容中的
Via Mac/MTA Transpaent mode是否有打勾,若沒有請點選打勾再按OK.
changleo
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 110 点
下载积分: 502 分
在线时间: 4(小时)
注册时间: 2014-11-10
最后登录: 2015-10-21
查看changleo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-11-22 09:14
剛剛的建議希望能幫到你.