楼主  发表于: 2014-09-21 19:33
第一次用S7200PLC控制台州亿丰电子的KRS系列伺服,利用Q0.0输出脉冲控制伺服电机,该控制器有两种脉冲输入方式:差动(+5v)输入和集电极开路(24v)输入,通过S7200脉冲输出口Q0.0选择了第二种输入方式(24V脉冲),但不知如何接线,尝试了几种接线都没成功。
请教各位大侠给予指点,给个接线图,不胜感谢!邮箱1735970425@qq.com
lincyzj
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 102 个
工控威望: 248 点
下载积分: 6836 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2008-08-15
最后登录: 2024-09-24
查看lincyzj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-21 20:28
2脚接+24V ,
14脚接负脉冲
5脚接方向输入
设定一下参数就可以了
楼主留言:
首先谢谢一楼的回复。回头试一下。
后来问了厂家,说在3脚、4脚各串一只3K的电阻,不然会烧毁内部的300欧姆电阻。3接脉冲,4接方向,这样就可以直接输入了。有时间再试试。