比如给定某型号10KW电机,用三相电,那么选择多大容量的断路器、熔断器等等…… 我需要详细的计算公式和过程及其原理
chenxue163
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 406 点
下载积分: 8204 分
在线时间: 734(小时)
注册时间: 2013-10-26
最后登录: 2024-08-02
查看chenxue163的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-21 11:20
电机10KW额定电流基本上在20A左右,断路器选专用的电机断路器20-25A 的 。
交流接触器选25A ,线径6平方