zhicheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 125 点
下载积分: 710 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2012-09-13
最后登录: 2022-03-03
查看zhicheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-20 16:17
最近在学习用信捷PLC,自己写了个恒压供水的,其中PID部份和模拟量不知做得对不对,请同行们多多指教一下,1578666382@qq.com;有详细注释,加图纸与控制原理说明
附件: 恒压供水控制图.rar (108 K) 下载次数:3316
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 信捷恒压供水.rar (11 K) 下载次数:2405
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(刘特斌) 感谢分享!
    dzyc1234
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 606 分
    在线时间: 4(小时)
    注册时间: 2015-03-31
    最后登录: 2015-04-05
    查看dzyc1234的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2015-03-31 20:57
    学习了,但编程过于繁琐,有多处无用环节,再说恒压供水系统不需要这莫复杂,变频加远传压力表就可以很好解决问题。