wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-20 13:53
我用定位模块QD75M1控制MR-J2S-40B+HC-KFS43伺服系统,设备正常运行1年多。今天出现电机不转,换了电机后还是电机不转,启动运行电机振动几下后MR-J2S-40B就报51报警,试下几下后QD75M1的ERR灯也闪烁报警,请问这是什么问题,如何解决?
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 13:56
我把QD75M1跟MR-J2S-40B参数重新设置一下后电机还是同样的情况,把HC-KFS43电机换到别的设备上也是不转,振动一下后报警,用MR-J2S-40A试电机,电机又运行正常。
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-21 21:03
相序没错
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-09-25 16:59
在其它相同的设备上试HC-KFS43电机,伺服开启信号一给,电机就振动后报51号过载报警,把电机跟MR-J2S-40A驱动器试机没问题。
wulide
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 140 个
工控威望: 271 点
下载积分: 521 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2007-02-13
最后登录: 2020-09-07
查看wulide的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-25 17:01
HC-KFS43新电机换到正常使用的伺服系统MR-J2S-40B上不能用,用旧的电机就没问题