引用引用第1楼bastever于2014-09-19 20:13发表的 :触摸屏赋值不行吗
引用引用第3楼guokebing123于2014-09-19 21:18发表的 :你这个指令错了吧!PLSY后面应该是S1、S2、D你好像少输出端口
引用引用第7楼wushuxin于2014-09-19 22:22发表的 :这样写程序,调试时是很方便的,且D500,D502是掉电保持数据寄存器。我会经常用掉电保持数据寄存器来代替常数,要赋予不同数值时不用修改程序,可在监视模式下直接设置数值。另外,别人用你的程序山寨产品,也要折腾一阵才能使用。
引用引用第10楼炖土豆于2014-09-22 19:18发表的 :够呛,不知道你试过没有。直接在指令中用K0是连续,把K0赋值给D寄存器好像不发脉冲。