机械电子学徒
只希望工控这碗饭越吃越香~
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 223 点
下载积分: 964 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2013-12-18
最后登录: 2018-05-08
查看机械电子学徒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-19 18:54
在一个筷子包装机的程序里 有两句给伺服电机发脉冲的程序 一句是:DPLSY D206 D500 一句是DPLSY D304 D502 两个语句中的D500和D502都没有其他的语句给他们赋值
是默认他们是K0么?这样写程序规范么 还是有什么其它意图
有不懂就要学,学不会就要问
wushuxin
交流是获取经验的途径,经验总结是人生财富的累加
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 258 个
工控威望: 2856 点
下载积分: 27132 分
在线时间: 751(小时)
注册时间: 2007-10-13
最后登录: 2024-12-16
查看wushuxin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-19 22:22
这样写程序,调试时是很方便的,且D500,D502是掉电保持数据寄存器。我会经常用掉电保持数据寄存器来代替常数,要赋予不同数值时不用修改程序,可在监视模式下直接设置数值。另外,别人用你的程序山寨产品,也要折腾一阵才能使用。