楼主  发表于: 2014-09-19 10:33
目前有个项目,5支气缸顺序动作,人机上要可以设定5支气缸哪支先动哪支后动。也就是说5支气缸的动作顺序可以设定  并且需要保存。重点是有2000种动作需要可以保存,需要哪套
动作可以直接调用。

不知各位有何方法。
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
级别: 网络英雄

精华主题: 9 篇
发帖数量: 3253 个
工控威望: 7919 点
下载积分: 2396 分
在线时间: 12654(小时)
注册时间: 2012-04-25
最后登录: 2024-12-23
查看renzhe的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-19 16:43
首先: 选带有配方的HMI,开5个寄存器当前值。PLC也开5个寄存器D0 D1 D2 D3 D4 ,PLC开一条步进主线,动作时判断每个D的值,决定输出哪一个。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ydyzq123) 好贴好贴!