冲床机械手故障问题
现象:机械手在前晚一直用直到关机都没有问题,第二天起来开机(和平时的工作开机程序一样)就报红色信号灯
经检查,冲床没问题(7台冲床,7个工序,把机械手关掉冲床能用),上料机没问题。
检查PLC  I/O点,输出信号(异常信号)报警灯在亮(正常装态,在经过复位后是不会亮的),清除不了故障。
报厂家
厂家来后(1)先把复位,急停,启动,回原点,4键同时按时一定的时间。之后(2)把回原点,启动,急停又同时按下,同时X轴左限位近接开关用金属碰一下给一个信号去PLC之后
PLC  I/O输出信号(异常信号)报警灯就不亮了
之后机械手正常了
想问的是这种现象情况,PLC程序内是不是有锁机程序,他这个手法是不是解机程序的手法
yjlshh
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 32 个
工控威望: 216 点
下载积分: 8431 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2014-08-29
最后登录: 2017-02-18
查看yjlshh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-18 22:04
开机是必需付合状态条件才开得了的
就算是开机顺序搞错重启下就也能开得了的(设备差不多有一年了),开机都是很熟手的
昨晚都正常开机关机,第二天早上来开就报警误动作,还要他亲自来才能解得了,这个叫客户如何能放心,感觉逻辑不通