楼主  发表于: 2014-09-18 17:45
请教一下同行,现在工厂车间生产时地线与工作零线之间有77V 的电压,有时碰外壳两个不同的设备之间有触电感,测量了一下配电间工作零线与各相的电压是UA=223 UB=227 UC=226,PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148,这是为什么?负载有大功率变频器55KW一台,直流电动机4台   37~90KW。请问同行是电源线不好还是,变频设备太多或者是哪相有接地的情况呢?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-19 12:51
引用
引用第8楼cjh8894于2014-09-19 09:35发表的  :
感谢楼上的回复:零线电阻过大,可能线径太小,或者断线----零线两组3*120+1*50电力铜芯电缆连接。
                你的供电系统属于哪种形式-------TN-C系统变压器中性点接地,车间设备外壳整体连接就近接地。

我要问的是你车间接地线是在车间处有接地体引出的还是变压器中性点接地后引出的?
你所说的问题,应该是C相有对地。以上两种情况,其实会引起你所说的问题的,都是从C相对地点到变压器中性点接地处之间的电阻太高。应重点检查接地线以及排除C相对地。