请教一下同行,现在工厂车间生产时地线与工作零线之间有77V 的电压,有时碰外壳两个不同的设备之间有触电感,测量了一下配电间工作零线与各相的电压是UA=223 UB=227 UC=226,PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148,这是为什么?负载有大功率变频器55KW一台,直流电动机4台   37~90KW。请问同行是电源线不好还是,变频设备太多或者是哪相有接地的情况呢?
李志华
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2014-08-22
最后登录: 2022-01-12
查看李志华的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-18 21:13
三相四线电压不平衡与零线有很大关系!