cjh8894
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2012-02-27
最后登录: 2024-10-24
查看cjh8894的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-18 17:45
请教一下同行,现在工厂车间生产时地线与工作零线之间有77V 的电压,有时碰外壳两个不同的设备之间有触电感,测量了一下配电间工作零线与各相的电压是UA=223 UB=227 UC=226,PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148,这是为什么?负载有大功率变频器55KW一台,直流电动机4台   37~90KW。请问同行是电源线不好还是,变频设备太多或者是哪相有接地的情况呢?
菜鸟电工
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 255 点
下载积分: 596 分
在线时间: 393(小时)
注册时间: 2014-08-18
最后登录: 2024-11-15
查看菜鸟电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-18 21:17
应该是零线回路有比较大的电阻,产生的电压降