请教一下同行,现在工厂车间生产时地线与工作零线之间有77V 的电压,有时碰外壳两个不同的设备之间有触电感,测量了一下配电间工作零线与各相的电压是UA=223 UB=227 UC=226,PE变压器中点地UA=278 UB=276 UC=148,这是为什么?负载有大功率变频器55KW一台,直流电动机4台 37~90KW。请问同行是电源线不好还是,变频设备太多或者是哪相有接地的情况呢?
分享
cjh8894
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
144 点
下载积分:
1772 分
在线时间: 72(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-10-24
查看cjh8894的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-19 09:35
全看
|
小
中
大
感谢楼上的回复:零线电阻过大,可能线径太小,或者断线----零线两组3*120+1*50电力铜芯电缆连接。
你的供电系统属于哪种形式-------TN-C系统变压器中性点接地,车间设备外壳整体连接就近接地。