PLC控制电机运行,碰到行程开关,行程开关闭合,返回信号后,电机停止。延时后 行程开关还是闭合的!!!
也就是说还有返回信号!怎么能把返回信号成为0,让电机继续启动?
求神人指点
新手上路
杨六杨家电工
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 603 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-09-18
最后登录: 2014-10-24
查看杨六杨家电工的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-18 21:21
时间继电器是等到电机正转的惯性全停下后再反转的功能
杨六杨家电工
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 10 个
工控威望: 101 点
下载积分: 603 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2014-09-18
最后登录: 2014-10-24
查看杨六杨家电工的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-18 21:25
电机反转后行程开关自然复位