qdsyll
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-09-16
最后登录: 2014-09-27
查看qdsyll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-18 15:36
PLC控制电机运行,碰到行程开关,行程开关闭合,返回信号后,电机停止。延时后 行程开关还是闭合的!!!
也就是说还有返回信号!怎么能把返回信号成为0,让电机继续启动?
求神人指点
新手上路
qdsyll
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 13 个
工控威望: 106 点
下载积分: 605 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2014-09-16
最后登录: 2014-09-27
查看qdsyll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-20 10:04
谢谢指点,已会!!!
新手上路