综合讨论
高速脉冲200KHz。。伺服最高速度只能1200转?
上一主题
下一主题
我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
303 个
工控威望:
603 点
下载积分:
1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间:
2012-12-09
最后登录:
2024-11-18
查看我好像是的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-15 11:31
全看
|
小
中
大
如题目。。。。。在齿轮比1:1的情况下最高速度是1200
我除了提高齿轮比还有其它方法提高速度没有?
现在我齿轮比是3:1 可以达到3000转了
分享
rgbfii
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
312 个
工控威望:
3201 点
下载积分:
11712 分
在线时间: 754(小时)
注册时间:
2008-08-30
最后登录:
2024-11-24
查看rgbfii的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-15 18:56
全看
|
小
中
大
设置电子齿轮比,对两个参数有影响,1是脉冲当量,2是电机转速。