用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
那位朋友做过一台PLC和10台以上触摸屏连接的!
上一主题
下一主题
liuxiangg
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
8063 点
下载积分:
38253 分
在线时间: 1505(小时)
注册时间:
2007-11-09
最后登录:
2024-12-27
查看liuxiangg的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-15 09:28
全看
|
小
中
大
做过的话用的是什么牌子的触摸屏,采用的是什么通讯方式连接?
现在有个项目大概需要10台以上的触摸屏。
问了多个供应商说没有这方面的案例,个别供应商用以太网做过实验结果是超过七八台速度就跟不上了!
采用DP通讯的话成本有点高,还有供应商业也没做过这方面的实验!
自己做实验也有点不大现实,为难中!
分享
892777011
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
213 个
工控威望:
334 点
下载积分:
1052 分
在线时间: 181(小时)
注册时间:
2014-06-24
最后登录:
2021-11-21
查看892777011的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-09-15 11:26
全看
|
小
中
大
可以分成多组通讯,如果总共10台,那么分成2组,一组5台,PLC挂2个以太网模块,PLC内部总线的速度应该是没问题的,这样就不存在从站多了影响速度的问题了,一般的小型PLC像台达EH3只支持一个以太网模块,三菱Q系列这样的应该就没有限制了
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(liuxiangg)
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
那位朋友做过一台PLC和10台以上触摸屏连接的!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问