用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
公司的刀闸坏了,求助
上一主题
下一主题
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1109 个
工控威望:
4895 点
下载积分:
1038 分
在线时间: 554(小时)
注册时间:
2010-10-10
最后登录:
2024-11-18
查看路在何方的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-15 09:04
全看
|
小
中
大
刀闸因为零线漏电,漏电开关坏了,烧的通红,拉闸时耳与电木板脱离导致一个叫无法使用,型号是HS13B-1000刀闸开关 老开关,哪里能买得到。
分享
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1240 个
工控威望:
2873 点
下载积分:
21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间:
2008-06-16
最后登录:
2024-11-14
查看回忆依然最美的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-10-06 13:45
全看
|
小
中
大
16楼,19楼说的一点都没错,这种刀闸(隔离开关)一般用在配电盘上的,刀闸下面一般安装万能断路器,除了检修设备及线路,一般不需要要断开隔离开关的,进行检修及维修设备、线路时,比较正规的操作方式就是先断开万能断路器,切断所有的负荷,然后再断开刀闸,观察刀闸确实断开(即有分断明显的断开点)后,方可进行施工,除了这种刀闸,其它任何一种开关都不易发现明显的断开点,所有,是不能用空开就行替换滴。正泰、德力西都有这种刀闸的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
公司的刀闸坏了,求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问