我好像是
大波就是我
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2024-11-18
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-14 02:21
如题目。。。回原模式是:原点开关位于机械负方向,机械往原点开关方向运动。在检测到原点开关后减速停止,然后反转退出原点开关。把原点开关下降淫作为原点。
我回原速度慢,接近速度也慢。偶尔莫名其妙回去原点速度很快就撞车了,把丝杆卡死。
或者伺服震动慢慢回去也把伺服卡死。
没有规律啊。受不鸟了
enable74
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 37 个
工控威望: 137 点
下载积分: 6993 分
在线时间: 81(小时)
注册时间: 2014-08-19
最后登录: 2024-03-08
查看enable74的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-14 03:06
1、确保原点的接近开关或限位正常。若是用常闭点可以排除线路松动等问题。
2、保证撞块凸出部分一定长度。最好是编码器的 大半圈的行程。
3、少许向前移动撞块。采用编码器零脉冲作为原点信号。
也许说的比较乱,希望对楼主有帮助。