楼主  发表于: 2014-09-14 02:21
如题目。。。回原模式是:原点开关位于机械负方向,机械往原点开关方向运动。在检测到原点开关后减速停止,然后反转退出原点开关。把原点开关下降淫作为原点。
我回原速度慢,接近速度也慢。偶尔莫名其妙回去原点速度很快就撞车了,把丝杆卡死。
或者伺服震动慢慢回去也把伺服卡死。
没有规律啊。受不鸟了
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-14 10:02
你回原点速度慢,接近也慢,那么为什么偶尔会快?这个快是因为你的PLC程序输出脉冲快了还是因为你的驱动器异常?如果是脉冲的原因那你就查查你的程序,是不是偶尔程序跑乱了,我怀疑的原因在程序。
其次就是你说的撞程问题,难道你两端没有越程限位开关?这个肯定是要有的,在硬件上避免越程,这样肯定不会出现你说的问题了,装车队丝杆等机械件都会造成形变或者其他损害