第一次接触三菱的触屏,在使用中三菱触屏编写中不能定义PLC200的位呢,比如只有M001没有M0.1,想用一个开关置位PLC200的M0.1选项里只有M000后面的Bit位是灰色的选不了,怎么回事,新人,求帮忙呀[,我没不会上图,不知道大神们有没有听懂,呵呵!
dabanshuan
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 676 点
下载积分: 460 分
在线时间: 198(小时)
注册时间: 2013-06-22
最后登录: 2024-12-14
查看dabanshuan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-18 18:39
你实际测试一下就知道了  不动手怎么能会    M0 对应M0.0   M1对应M0.1      M7对应M0.7   M10对应M1.0  以此类推 S7-200最大对应到M317 也就是  M31.7  自己试试看就懂了  不要出现任何8进制以外的数字 8  9 都不可以