楼主  发表于: 2014-09-12 16:46
现在做的机器是两个伺服电机同步带动机械机构运动,两个电机的转向是相反的。

两个电机一使能,两个电机的电流马上增大,很明显是互相憋着。
把两个电机的刚性都调低,使能后电流还是慢慢增大,而且运动起来电流也是迅速增大的,很明显看到是一个拖着另一个走,有一个电机出反力了,所以还是电流一直增大到报警。

这种情况的同步有什么好的方法去做?我现在是上位机通过总线发位置指令来控制电机的,两个电机都跟一个虚轴同步,就控制虚轴。

备注:
运动方向肯定是没错的,一个是正向,一个是反向,因为能走起来的,只是电流走几秒后迅速增大。
机械结构就是类似曲轴那样,曲轴两端各接一个伺服电机,电机转一圈曲轴也转一圈。
[ 此帖被huajiebbs在2014-09-13 15:19重新编辑 ]
huajiebbs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 468 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-09
最后登录: 2022-08-27
查看huajiebbs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-13 07:39
之前做过别的驱动有专门同步的功能,所以不会憋的这么厉害的。这次换了厂家,不知道怎么弄了。。。
huajiebbs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 468 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-09
最后登录: 2022-08-27
查看huajiebbs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-09-13 15:16
3楼  发表于: 2014-09-13 15:17
引用
引用第3楼朱选生于2014-09-13 08:14发表的  :
你说的这个情况是要把其中一台电机换个相位就能解决


换个相位是什么意思?指电机动力线?我两个电机单独走是没问题的。
huajiebbs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 7 个
工控威望: 125 点
下载积分: 468 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2014-06-09
最后登录: 2022-08-27
查看huajiebbs的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-09-15 07:37
引用
引用第9楼工控狂人于2014-09-14 06:33发表的  :
估计楼主的控制方式有问题!

可以说一下,哪些方面可能出现控制问题?