楼主  发表于: 2014-09-12 11:55
  欧姆龙cp1l采用高速计数比较登陆进行高速计数器0软件复位 设置8000个脉冲 比较一致后启动中断程序使计数复位为0  然后又重新计数到8000后又复位计数器0 这个程序正确吗   我写入PLC后发现第一次能复位到0 接着转动编码器到8000就不能复位了 发现A531.00 处于置位状态 应该采用什么方法使A531.00复位呢
[ 此帖被whshtj在2014-09-14 09:27重新编辑 ]
附件: 1.rar (2 K) 下载次数:41
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
zjq119665834
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 3 个
工控威望: 111 点
下载积分: 520 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2014-04-26
最后登录: 2020-04-25
查看zjq119665834的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-10 11:04
A531.00置位复位高速计数器,复位后要断开A531.00的条件才能进行第二次复位,并不是A531.00为ON都是复位状态。