用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
松下A5伺服编码器输出差分信号如何连接到PLC高速计数端?
上一主题
下一主题
lixianji_007
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
242 个
工控威望:
2871 点
下载积分:
5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间:
2011-08-27
最后登录:
2024-11-06
查看lixianji_007的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2014-09-11 12:46
全看
|
小
中
大
现有一项目,需在伺服电机转动到某一位置时执行数据处理,目前是将PLC的脉冲输出端另引一路到PLC的输入端进行高速计数,这样担心高速计数值与实际电机的位置不符,想将伺服驱动器的编码器输出信号OA、OB接到PLC输入端进行高速计数是不是更准确一些?松下A5的编码器输出信号是差分信号,是否必须一个差分转集电极的信号转换器才能接线实现此功能?谢谢各位帮忙!
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
分享
会飞的怪兽
自信 自立 自强
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
301 个
工控威望:
2110 点
下载积分:
4588 分
在线时间: 667(小时)
注册时间:
2013-01-17
最后登录:
2024-12-07
查看会飞的怪兽的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2014-11-04 09:56
全看
|
小
中
大
需要用到差分转换器
熟悉三菱、信捷、台达、欧姆龙等多种PLC编程,威纶、三菱、显控等触摸屏设计和自动化系统设计, 承接各种非标自动化设备的PLC程序开发,长期为客户提供整套自动化方案,深圳或珠三角地区,欢迎加QQ 908643454
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
松下A5伺服编码器输出差分信号如何连接到PLC高速计数端?
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问