lixianji_007
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 242 个
工控威望: 2871 点
下载积分: 5503 分
在线时间: 769(小时)
注册时间: 2011-08-27
最后登录: 2024-11-06
查看lixianji_007的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-09-11 12:46
现有一项目,需在伺服电机转动到某一位置时执行数据处理,目前是将PLC的脉冲输出端另引一路到PLC的输入端进行高速计数,这样担心高速计数值与实际电机的位置不符,想将伺服驱动器的编码器输出信号OA、OB接到PLC输入端进行高速计数是不是更准确一些?松下A5的编码器输出信号是差分信号,是否必须一个差分转集电极的信号转换器才能接线实现此功能?谢谢各位帮忙!
天下事有难易乎?为之,则难者亦易矣!不为,则易者亦难矣!
huamantang
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 337 个
工控威望: 542 点
下载积分: 1828 分
在线时间: 273(小时)
注册时间: 2010-01-08
最后登录: 2024-12-20
查看huamantang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-09-12 10:38
我觉得最好是在外部加一个编码器。。